DELICA BBS Part2 (10000以降の過去ログ保存)

タイトルRe: 漏電・・・
投稿日: 2006/10/21(Sat) 22:45
投稿者: ヨッシー

youkiさん他みなさんこん○○は。

> 基本的には、単に漏電しただけでは、ヒューズは切れません。
> 正確には忘れましたが、考え方として10Aヒューズの場合例えば、10A
> の電流が10秒ぐらい(推定)流れたら溶断、15A(推定)流れたら1秒
> (推定)で溶断の様な感じだと思いました。(大体こんな感じかな?)

電気関係の仕事をしておりますので、ヒューズ関係の規格を書いておきますので参考にしてください。

1.ヒューズは、定格電流の1.1倍の電流では「切れてはいけない」

2.30A以下のヒューズでは、
  イ.定格電流の1.6倍の電流を通じた場合、60分以内に切れる事。
  ロ.定格電流の2倍の電流を通じた場合、2分以内に切れる事。
3.30Aを超え60A以下のヒューズでは、
  イ.定格電流の1.6倍の電流を通じた場合、60分以内に切れる事。
  ロ.定格電流の2倍の電流を通じた場合、4分以内に切れる事。
4.60Aを超え100A以下のヒューズでは、
  イ.定格電流の1.6倍の電流を通じた場合、120分以内に切れる事。
  ロ.定格電流の2倍の電流を通じた場合、6分以内に切れる事。

結構ヒューズは切れない物なので、ヒューズがよく切れるからと安易にヒューズの容量をアップするのは危険ですからやめましょう。




                               


- 関連一覧ツリー (◆ をクリックするとツリー全体を一括表示します)