タイトルRe: エアコンが効かない第2弾
投稿日: 2009/05/24(Sun) 15:59
投稿者: KRS

まさや@松本さんご苦労様です。

UPする画像は、見ました。

低圧側がやはり低いようですね。
リア側を起動すると設計上 強制的にコンプレッサーを回すように作られているみたいですので
ディアルプレッシャースイッチが働かないようですね

基本では、エバポが複数ある場合低圧は高くなります。
2台の場合、2台とも冷却していれば2台分の冷媒が低圧の圧力になるためです。
(単純に2倍ではありません)

今の状態では、フロント側のエキスパンションバルブの不良(詰まりか・容量制御)の可能性ありますね。

時間があれば、フロントのみでゲージマニホールド(写真のメーター)で、高圧、低圧の
圧力を測定してみてください
異常停止が高圧32Kgで停止すれば冷媒がまだ多いか、
低圧2.0Kgで停止すれば、やはり何処かで詰まってます。

フロント・リア同時に動かしてみた時吹き出し口の温度を測定(手でもわかると思う)
リアは冷たい風が出ていて、フロントは冷たくなければ
確実に、フロント側の配管・バルブが詰まってるか、バルブの容量制御が不良で
少量の冷媒を流す位置で止まっていると思います。